31℃ 2016-07-13 11:45:14 | 海南省 安装 | 3038查看 2回答
柱主筋与圈梁钢筋连接
基础圈梁钢筋焊接算了均压环焊接后还能算柱主筋与圈梁钢筋焊接么,审计不给算,说均压环焊接已包含了,为什么问题补充:,如果能算柱主筋与圈梁钢筋连接,该怎么算
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳更正一下我的看法,通过探讨,要两笔费用是对的,水平方向均压环焊接和纵向是两个单独的项目,可以单独作为一费用套项,不发生冲突。
2016-07-13 15:05:01
-
可以算,就是每个引下线的柱主筋和基础钢筋交界处算1处。
因为均压环的焊接是指基础钢筋焊接成通路的工序。
但是说审计不给,也没办法。无法证明不包含,定额站的都不知道,就会说双方协商吧。
2016-07-13 17:10:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看