李钟硕 2016-07-14 09:33:33 | 河南省 土建 | 1235查看 2回答
综合脚手架檐高与套项问题
如图所示,一栋两层的建筑,二层屋面板标高11m,室外地坪-0.45m 。在建筑物中间一块有钢结构屋顶,(四周柱、梁、墙),最低点标高13.75m。那么檐口标高是就屋面楼板的标高,还是就中间钢结构檐口高度呢?河南定额说明:建筑物的檐高是指设计室外地坪至檐口(屋面结构板面)的垂直距离。 定额综合脚手架子目正好区分15m以内,25米以内。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我认为分段计算比较合理,标高在11米以下套15以内的定额,标高在15.5米以下的套25米以内的定额
2016-07-14 10:16:28
-
这种不止一层屋面的,按高的走就好了,有依据的。
2016-07-14 09:53:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看