realfox@126.com 2016-07-14 17:41:13 | 广西壮族自治区 其他专业 | 4158查看 3回答
独立基础中的钢筋如何手算
计算内容是构造柱A4 A8 基础A12钢筋量吗 分别如何计算?求详细指点 计算A8的时候只算基础内的嘛 还是计算到屋面
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
手算的话 独立基础钢筋量 和 构造柱钢筋量 分开计算!
独立基础配筋是X向C12间距150,Y向C12间距150,独基尺寸是2300*2300。长和宽相同,那么只计算一个方向的配筋然后*2就行了。
第一步:先计算X方向的根数。 根数=2300/150+1=16根。每根长度=2300-25*2(保护层暂设为25mm)=2250mm。
第二步:根据长度、根数,求总长度然后求重量。 总长度=16*2250=36000mm。 重量=36000/1000(换算成m)*122(直径的平方,直径不换算成m)*0.006165(钢筋理论重量)=31.96kg
第三步:求Y方向。 因为Y方向=X方向,所有Y方向钢筋重量=31.96kg。
第四步:汇总。 X方向+Y方向=31.96+31.96=63.92kg=0.064t(钢筋重量最后换算成吨)
构造柱的单独计算。每个构件单独计算。
2016-07-15 09:48:04
-
独立基础如下图所示
2016-07-14 20:59:26
-
承台长扣保护层,C12=2300-70/150=15+1*2=32根。共计承台钢筋32根
2016-07-15 07:07:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看