喜欢上单曲循环 2016-07-17 08:57:16 | 湖北省 安装 | 1514查看 3回答
消防设备穿线算量的额问题
像声光报警器、手动按钮带电话插孔这类的设备系统图接两根线的都是计算两根的吗,而且每一根都是从消防接线箱出来的吗,师傅们求解 接声光报警器的立管是一进一出吗,从系统图中可以看出吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
像声光报警器、手动按钮带电话插孔这类的设备系统图接两根线的都是计算两根的【声光报警器是一根是信号线,一根电源线;手动按钮带电话插孔一根信号线,一根电话线】,而且每一根都是从消防接线箱出来的。
接声光报警器的立管是一根信号线管,一根电源线管,共两根管,从系统图中可以看出。
2016-07-17 11:25:31
-
声光报警器需要接信号线和电源线,手动按钮带电话插孔需要接信号线和消防电话线,感烟需要接信号线;以上这些需要一根从接线箱出来的信号线把他们连起来,需要电源的就从接线箱引出两根电源线接到消防设备就可以,一般来说电源线可以和信号线在一根管里一起敷设。接声光报警器的立管看实际情况,如果有吊顶的话可以在吊顶里预留接线盒,在接线盒里接线;如果不允许留接线盒的话,就是一下一上两根管
2016-07-17 12:46:49
-
主要看用什么线,声光是信号+电源,都用RVS线就算2根,如电源用BV线,那就电源2根信号1根。手报是信号+电话,一般情况是RVS线2根或RVS线1根RVVP线1根。
2021-04-03 07:43:50