沉梦昂志 2016-07-17 16:09:21 | 广东省 其他专业 | 1141查看 4回答
圈梁因为卫生间降板加大时 钢筋怎么变化
楼板是没梁的 只有圈梁 高度150 因为卫生间降板高度为600 里面钢筋怎么变化 面筋底筋都为2C18
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:梁高600扣除板厚后,腹高大于等于450时,按规范要加构造侧面钢筋。具体应按设计说明。
2016-07-17 16:24:13
-
您这要的情况,设计应该给出您具体的要求的
不是要您自己去配筋的
您这样自己配筋,不管是施工还是结算,都容易有争议的
2016-07-17 16:13:27
-
这种情况也只能是按设计要求定义布置或施工,你不能私自增加内容,否则竣工结算是通不过,增加的内容即使是在合理也是白搭。
2016-07-17 16:18:05
-
你好:圈梁增加到600高,也不要加钢筋,因为上下都有板,中间也不要加侧面纵筋。梁的腹板高度没有到加侧面纵筋的范围。
2016-07-17 16:24:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看