152****6950 2016-07-17 16:52:26 | 山西省 土建 | 1062查看 2回答
将人防门框墙绘制在基础层,而画负2层房间时,这个地方就没有墙,
将人防门框墙绘制在基础层,而画负2层房间时,这个地方就没有墙,墙面就画不到这个人防门框墙上,房间也分割不开,这个怎么处理
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:剪力墙,基础层画基础层顶标高,在-2层画层底到层顶标高的剪力墙。在负2层画人防门框墙。人防门框墙不可以画在基础层的。
2016-07-17 17:10:07
-
人防门框墙,对应设计要求在相应的楼层中布置,基础层如果没有在,布置楼层的房间,就是不能布置的。
2016-07-17 16:54:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看