月亮上的男孩 2016-07-18 10:10:23 | 广东省 土建 | 9486查看 2回答
立面防水和平面防水疑问
卫生间防水有反边300mm高和1800mm高。根据广东省清单和定额规范,在套平面防水清单和子目时,反边300mm高的工程量算进平面子目去,而算立面的工程量是,立面的清单工程要不要加上反边的300mm高工程量?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
已经把这300计算在平面内的了
计算里面的就不能再加着300了
您这里有问题啊
您卫生间如果有设计要求防水1800高,那么就没有这个300的反边的
您不要重复计算了
如果墙面是1800的防水,那么您计算平面的时候,就不需要计算这个300的高度的
您只需在计算立面的时候,计算1800的高度
2016-07-18 10:38:04
-
1)计算规则规定平面防水包括翻边300mm,如果翻边不超过300mm(包括300mm),这部分计算在平面防水内,超过300mm以上的部分工程量按照立面防水工程量计算。计算立面防水时不能计算翻边的300mm工程量。清单规则为500mm以内为平面防水就要按照500mm以内(包括500mm)翻边计算为平面防水。
2016-07-18 11:16:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看