• 11G中的锚固系数问题

    请问锚固计算公式中的锚固修正系数如何取定?当直径小于25时是不是就不用乘系数了?施工中易扰动的钢筋系数什么情况下取?是不是不管钢筋直径大小都要取这个易扰动的系数?这个易扰动系数有没有明确规定哪些部位的钢筋可以取?结算时会不会扯皮,我认为要取,审计不让取的情况?图集这样不明确,不是会带来很大的麻烦啊

    修正系数

    问题补充:易扰动的钢筋系数有没有明文规定哪些钢筋要取?还是个人决定啊?这样不扯皮吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、直径≤25的钢筋不需要乘系数。 2、《钢筋混凝土设计规范》GB50010-2010 8.3.2条文说明:施工扰动(例如滑模施工或其他施工期依托钢筋承载的情况)对钢筋锚固作用的不利影响,反映为施工扰动的影响。修正系数与原规范数值相当,取1.10。

    2012-10-30 08:54:14 

  • 软件已经考虑了。

    2012-10-30 08:56:46 

  • 当直径小于25时是不是就不用乘系数了?是 易扰动的钢筋系数有没有明文规定哪些钢筋要取?好像没有,应该是结构设计时给说明吧。 你可以就此事咨询一下千赢官网首页登录入口客服,免费电话4006066088,他们能给解答。