123 2016-07-18 22:20:56 | 山西省 安装 | 1320查看 1回答
空调水、风系统问题
1.空调水系统中水管穿墙记不记套管 2.新风换气机是干嘛用的为什么与风管水管都不想接,看图纸的话就相当于一个独立的东西放在那个地方,它如何选用清单与定额 3.供回水管与空调器及风机盘管相接时有两通电动阀、过滤器、截止阀、软管之类的附件,这些东西是在买空调器或风机盘管时配套的还是需要另行计算,因为图纸上并不显示这些,也没说要参考图集 4.空调风系统如何能区分哪段风管是新风哪段风管是回风呢?一个风口与风机盘管相连的风管属于新风还是回风?空调器还有防火阀,风管蝶阀之类连接的风管属于新风还是回风。我上述的这两段风管是相互独立的。用的是山西省5013清单与2011定额。。 求大神指点。。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.空调水系统中水管穿墙记不记套管【一般不计套管,除非穿外墙或有防水要求的房间】
2.新风换气机是干嘛用的为什么与风管水管都不想接,看图纸的话就相当于一个独立的东西放在那个地方,它如何选用清单与定额【新风是一个单独的系统,也是风管和盘管,也是用通风空调里清单和定额子目】
3.供回水管与空调器及风机盘管相接时有两通电动阀、过滤器、截止阀、软管之类的附件,这些东西是在买空调器或风机盘管时配套的还是需要另行计算,因为图纸上并不显示这些,也没说要参考图集【这些都是单算,有相应子目】
4.空调风系统如何能区分哪段风管是新风哪段风管是回风呢?一个风口与风机盘管相连的风管属于新风还是回风?空调器还有防火阀,风管蝶阀之类连接的风管属于新风还是回风。【新风是单独系统,与风机盘管连接的是新风,空调的是回风和冷热风】
2016-07-19 12:33:47