努力呀 2016-07-19 15:50:51 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 955查看 5回答
这个独立基础这样定义的对吗?
这个独立基础按图纸这样定义的对吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是这样,对的
a1、b1的650,是指柱边至基础外边距离,不用管,供参考
2016-07-19 15:53:22
-
答:已核对,没有错了。650+650=1300;1700-1300=400。柱是400*400。就这样设置。
2016-07-19 16:31:49
-
这个独立基础按图纸这样定义的对吗?
这个独基础按图纸这样定义应是不对的,这只有一个台阶直接收到柱截面,这种独立基础一般应为带坡的,在软件应选择为四棱锥台形的独立基础,而不能用矩形独立基础单元,对钢筋没有影响可以这样定义,但在导入到图形后就不对了.
2016-07-19 16:32:29
-
不对的啊
您这个是不是应该是坡型的独立基础呢?
您的650的数据应该填写在哪里?
您应该有大样图例的
没有图例?怎么会给出您几号钢筋?例如您的截图内的4号5号配筋,您怎么知道应该是在哪里
2016-07-19 15:55:01
-
你先仔细看图,另外你截图把整个的图纸,也就是反应独立基础的东西,截图传上来,你看不明白,大家给你看和分析,你的图纸传的不是很全面,只能看到4号和5号配筋,反应不了整个的独立基础,直接看好像还对,就是一个300厚,1700×1700的一个独立基础,配筋横向和纵向钢筋,但是分析一下,你的定义不能反应出来独立基础的整体情况,好像缺了什么,希望你仔细看图或上传独立基础整个图纸信息,最好是大样图,可以反应每个字母的位置和意思,大家帮你分析解决
2016-07-19 19:20:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看