ALeay 2016-07-21 10:06:16 | 山西省 土建 | 1072查看 1回答
脚手架相关问题
1.山西定额里脚手架中3.3m内和超过3.3m两个子目的工程量如何计算?假如墙高4m,长1m。 2.地下室外墙是否计算外墙脚手架?如不记取为什么? 3.超过3.3m后需要套用满堂脚手架,这个满堂架子是装修使用的么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、墙高4m 4-3.3=0.7m 按增加一层来计算,定额A13-10+A13-11就可以了,工程量为4平方米。
2、地下室外墙是否计算脚手架和施工方案、现场实际、设计图纸有关。也就是说第一要看是否需要脚手架,第二要结合计算规则是否真的需要套此脚手架子目。
3、不一定,建筑工程也有很多需要满堂架的分项工程
1、对于《甲方预算给里架子超高A13-11的工程量是0.7*1m》这个问题只能说明对2011定额计算规则不理解,多给对方解释下吧,但一定不要认可他的说法,留下争议的空间。
因为层高是4米所以根据定额解释两者并不冲突,至于装修工程,套用满堂架只有理论上的可能,除非审批的施工组织设计中明确的说明并且投标时进行了报价。
2016-07-22 08:26:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看