Answer_FL 2016-07-22 09:18:28 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 724查看 3回答
构造柱设置
图中1、2、3处的相交处,需要设置构造柱吗?望有经验解答,万分感谢。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图中1、2、3处的相交处,是需要设置构造柱的,构造柱的设置一般是在结构图中有说明的。
2016-07-22 10:13:50
-
你好:需要看设计图纸说明,一般的T + L 端头以及超过一定距离的都需要设置构造柱。
2016-07-22 10:08:33
-
需要设置,一般转角和大一些的门窗洞口两侧,和墙长超过4m或5m(这个以结构说明为准)
2016-07-22 14:11:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看