• 消防喷头问题

    如图,红色圈圈的消防喷头要计算竖向短支管吗?竖向短支管的直径为多少?消防碰头朝上还是朝下怎么看?浙江地区有规定吗???

    浙江地区

    竖向

    问题补充:竖向短支管长度怎么计算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    消防喷头问题

    1.红色圈圈的消防喷头要计算竖向短支管吗?【计算】

    2.竖向短支管的直径为多少?【竖直短立管DN25】

    3.消防碰头朝上还是朝下怎么看?【一般情况有吊顶的,安装在吊顶上属于下喷,无吊顶的,距顶板75-150mm,属于上喷】

    2016-07-22 13:44:24 

  • 如图,红色圈圈的消防喷头要计算竖向短支管吗?

    是的 

    竖向短支管的直径为多少?DN25 

    消防碰头朝上还是朝下怎么看?图纸说明或者结合工程要求

    2016-07-22 10:21:25 