沙丁鱼 2016-07-23 01:40:51 | 海南省 土建 | 1996查看 2回答
关于双排脚手架
关于双排脚手架,定额上这样规定:“有地下室者,按地下室外墙外边线的总长度乘以地下室底板底至设计外地坪的高度以面积计算”,脚手架的高度为何不从底板底算到地上的女儿墙?这是要分开算的节奏吗?地下室的脚手架和正负00的脚手架不能算在一起吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是要分开计算的,因为当结构出了正负0以后,地下室一般是要回填的,地下室双排外架也要拆除,地上部分脚手架从室外地坪开始搭设,而定额是以搭设高度来划分子目的,就是说地上地下脚手架所适用的定额子目是不一样的,所以要分开计算。
2016-07-23 09:12:26
-
陕西09定额规定:“一、脚手架工程量计算一般规则: 1.外脚手架分不同墙高,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计室外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度计算,有女儿墙者高度算至女儿墙顶面。 地下室外墙高度从设计室外地坪算至底板垫层底,长度按地下室外墙长度计算,地下室外架应该套双排外脚手架定额子目。
2016-07-23 06:59:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看