• 图中上部通长筋(2B25)的计算

    梁宽300,梁保护层25,所有柱宽500,柱保护层30,柱外侧纵筋直径B22 (第一跨+第二跨)净长6000+3300-500=8800 按照11G图集,上部钢筋伸至柱外侧纵筋内侧,且≥0.4Lae后弯折15d,说明至少伸入柱内的长度为:柱宽-柱保护层-柱外侧纵筋直径+15d=500-30-22+15*25=823 则,上部通长筋单根长度=8800+823*2=10446 千赢官网首页登录入口软件中考虑的是柱宽减去梁的保护层25再加弯折15d, 那种计算方法准确呢? 假设是软件计算设置的问题,又该如何更改设置呢?

    伸至柱外侧纵筋内侧

    外侧纵筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:目前软件里不能按照平法要求的计算方法去计算。软件里是按梁的主筋伸至柱外侧后,扣减的保护层后弯折15d的。软件里也没有办法能设置按你说的梁主筋伸至柱外侧后减柱子的保护层、减柱子的箍筋、减柱子的主筋后弯折15d。

    只能在汇总计算后的编辑钢筋里去调整一下长度后锁定。