大海 2016-07-25 16:55:23 | 重庆市 安装 | 4607查看 1回答
CCX3-II-5P/800A套定额
CCX3-II-5P/800A套定额重庆 2008定额 是套CB0245 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 800 还是套CB0244 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 400 因为CCX3-II-5P/800A 额定电流为800A 与每相电流还是有区别吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
CCX3-II-5P/800A套定额重庆 2008定额 是套CB0245 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 800;不是套CB0244 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 400。CCX3-II-5P/800A 额定电流为800A 是每相电流。
2016-07-25 17:26:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看