yi****@sina.cn 2016-07-25 19:55:08 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 2370查看 2回答
现浇钢筋混凝土框架柱现在是否应按单排脚手架计算?
10定额中取消了95定额中脚手架工程中第3.3.1条现浇钢筋混凝土框架柱、梁按双排脚手架计算,是否现浇钢筋混凝土框架柱现在应按单排脚手架计算
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,按照单排脚手架计算
独立柱脚手架工程量=(柱图示结构外围周长+3.6)X设计柱高
2016-07-26 09:15:15
-
10定额中取消了95定额中脚手架工程中第3.3.1条现浇钢筋混凝土框架柱、梁按双排脚手架计算,是否现浇钢筋混凝土框架柱现在应按单排脚手架计算
在实际施工时柱是按单排施工的,从这条说明中可以向你这么理解(如果柱没有其它说明啦)。
2016-07-26 08:01:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看