152****2396 2016-07-27 16:54:51 | 山东省 云翻样 | 1442查看 2回答
剪力墙竖向钢筋连接位置问题
剪力墙加强区垂直筋连接位置,怎样设置成在加强区错开搭接,在加强区以上在同一位置连接
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好!
目前软件只能在计算设置里设置剪力墙垂直筋的错开搭接,毕竟底部加强区就那么几层,因此还是在计算设置里设置为100%搭接,加强区那几层就只能手动修改后锁定了。
2016-07-28 17:17:58
-
在计算设置找找,如不行,联系客服
2016-07-28 09:18:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看