会飞的鞋子 2016-07-30 15:08:59 | 内蒙古自治区 安装 | 6142查看 4回答
电缆长度计算问题
问题一: 1、电缆工程量=电缆图示长度(包括附加长度)+(1+2.5%),这个理解对吗? 2、电缆终端头预留1.5米--------是不是电缆需要做电缆头时,电缆工程量中要加2*1.5米(因为一根电缆管按两个终端头考虑的)的工程量? 3、电缆进入高低压开关柜及低压配电盘、箱,当为下进线时预留长度为2米,这句话意思是不是在这种情况下工程量需要另外加2米。 问题二 我个人认为问题一中的2、3情况总是一起出现的,不知道我理解的对不?如果是这样,那么是不是电缆长度要把2、3情况的附加长度都考虑进去?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题一: 1、电缆工程量=电缆图示长度(包括附加长度)+(1+2.5%),这个理解对吗?
答:对。
2、电缆终端头预留1.5米--------是不是电缆需要做电缆头时,电缆工程量中要加2*1.5米(因为一根电缆管按两个终端头考虑的)的工程量?
答:对,要计算2个1.5米的电缆头。(由于各个配电箱、柜相线排与零线排、地线排的位置不一样,所以电缆剖开做电缆头的长度就不一样,专家综合考虑定为,电缆头剖开做电缆头的长度每个为1.5米)
3、电缆进入高低压开关柜及低压配电盘、箱,当为下进线时预留长度为2米,这句话意思是不是在这种情况下工程量需要另外加2米。 问题二 我个人认为问题一中的2、3情况总是一起出现的,不知道我理解的对不?
答:对。
如果是这样,那么是不是电缆长度要把2、3情况的附加长度都考虑进去?
答:对,要把2-12的各种情况都考虑进去。
2016-07-30 15:59:07
-
问题一: 1、电缆工程量=电缆图示长度(包括附加长度)+(1+2.5%),这个理解对。
2、电缆终端头预留1.5米--------是电缆需要做电缆头时,电缆工程量中要加2*1.5米(因为一根电缆管按两个终端头考虑的)的工程量。
3、电缆进入高低压开关柜及低压配电盘、箱,当为下进线时预留长度为2米,这句话意思是在这种情况下工程量需要另外加2米。
问题二 问题一中的2、3情况总是一起出现的,是电缆长度要把2、3情况的附加长度都考虑进去。
2016-07-30 23:50:50
-
请看电缆预留长度计算规则:
2016-07-30 15:26:29
-
问题一: 1、电缆工程量=电缆图示长度(包括附加长度)+(1+2.5%),这个理解对吗?附加长度是如下问题中所指的长度,是正确的。
2、电缆终端头预留1.5米--------是不是电缆需要做电缆头时,电缆工程量中要加2*1.5米(因为一根电缆管按两个终端头考虑的)的工程量?这个不一定,也一端是电缆头,另一头是线鼻子的。
3、电缆进入高低压开关柜及低压配电盘、箱,当为下进线时预留长度为2米,这句话意思是不是在这种情况下工程量需要另外加2米。是的。
问题二我个人认为问题一中的2、3情况总是一起出现的,不知道我理解的对不?如果是这样,那么是不是电缆长度要把2、3情况的附加长度都考虑进去?只取一种,只取2米。
2016-07-30 15:39:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看