• 剪力墙配筋

    这里剪力墙重合时,是把纵筋和水平筋 全部 按较大者?还是水平筋按较大者

    重合

    纵筋

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:两种配筋对比,纵筋那个大,就取那个,水平筋那个大,就取那个。其它问题,设计要求与11G相同,暗柱是另加的,原剪力墙的或挡墙的配筋,是通配通画,然后布置暗柱,软件是按11G发开的,暗柱中用Lc区,是约束边缘非阴影区。定义暗柱时,一齐定义并布置。

    2016-07-31 22:48:06 

  • 你这的“重复配筋”,这样暗柱内的钢筋,就要根据设计剪力墙钢筋在暗柱中也根据其数量情况输入。

    2016-07-31 21:52:49 

  • 意思就是说。挡墙跟剪力墙同样是混凝土墙。。不过制图的人把剪力墙其中一部分定义成挡土墙。所以有些部分重叠了。重叠部分,可以按照剪力墙算或者按照挡土墙算。不过选择的时候,哪个大选择哪个。。。最后一张的说明其实是多余的。无论选那种剪力墙,暗柱依旧是暗柱。该布置布置。。。。墙体通长。布置墙体以后,再算暗柱。钢筋就全了

    2016-07-31 21:56:27 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧