白云 2016-08-01 09:48:40 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1397查看 3回答
GGJ2013,地下室负一层(有电梯机坑、吸水井)的楼层设置
钢筋抽样GGJ,楼层设置有地下室负一层怎样设置,因有吸水井,底标高是以吸水井基础标高吗?问题补充:基础层的高度是:首层结构的底标高~基础底面标高(不含垫层)之间的高度,哪这个底标高是否是整个基础的最低点呢?也就是吸水井的底标高,不是筏板的底标高?请详细指教。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋抽样GGJ,楼层设置有地下室负一层怎样设置,因有吸水井,底标高是以吸水井基础标高吗?【不是的亲,负一层的底标高应该为筏板的顶标高,,即基础层的顶标高】
2016-08-01 14:46:20
-
底标高是以筏板基础为基础底标高的,集水井的不作为基础底标高的
2016-08-01 09:59:55
-
这与吸水井没有关系,基础层的构件可以通过设置不同的标高完成。
2016-08-01 10:15:45
-
GGJ2013,只有部分地下室的基础层及负一层的楼层设置问题。
只有部分地下室的基础层及负一层如何设置楼层?无地下室部分为独立承台基础;有地下室部分为负一层,为筏板基础。基础层与负一层从哪个标高界定?要不要考虑集水井的标高?请教前辈,谢谢。
-
本工程地下室为人防地下室,有一栋高层在人防上,高层地下室有两层(人防夹层,负二层属于人防,负一层属高层自行车库),请问GGJ中人防地库和普通地下室钢筋设置和节点有哪些区别
-
本工程地下室为人防地下室,有一栋高层在人防上,高层地下室有两层(人防夹层,负二层属于人防,负一层属高层自行车库),请问人防地库和普通地下室钢筋设置和节点有哪些区别
-
钢筋抽样中带地下室的的工程是不是要设置基础层和负一层啊,设置了基础层剪力墙和柱是布置在负一层还是基础层? 基础层的标高怎么定义?
-
钢筋抽样中带地下室的的工程是不是要设置基础层和负一层啊,设置了基础层剪力墙和柱是布置在负一层还是基础层? 基础层的标高怎么定义?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看