成靖 2016-08-02 09:26:33 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 715查看 2回答
暗柱与剪力墙有通长箍筋怎么处理
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这样的情况就是建议你用一个大的暗柱覆盖这整条墙,编辑钢筋选择是,然后输入相应的钢筋信息,
2016-08-02 14:33:35
-
答;先布置上下暗柱,再画剪力墙把暗柱复盖。汇总计算后,把水平筋换成箍筋,锁定。
[[[画剪力墙时,按下图绿箭满画,即全部覆盖暗柱,这样软件的水平筋计算到端部加弯钩的。不信你可以试一试]]