一往琴深 2016-08-02 09:34:37 | 四川省 土建 | 938查看 1回答
问题补充:我就直接提取商业部分梁和板就行么
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
。。。。。。
答题: 960 被赞: 12
我就直接提取商业部分梁和板就行么
是的
2016-08-02 14:35:59
关于模板超高计算
如图所示,主楼层高2.8m,副楼为2层商业,层高为4.2m每层,商业的4.2米是属于超高的,绘图的时候商业是按照主楼的层高走的(商业如果单独绘制,设置层高4.2米,软件就会自动计算模板超高),总共也有3层,请问这种情况下商业部分模板超高量如何提取,谢谢!问题补充:我就不信没人做过这样的工程,就没人分享一下!算了还是自己老老实实提量吧,靠人不如靠己……
关于超高模板计算问题??
四川定额规定:现浇混凝土梁、板、柱、墙,支模高度是按层高≤3.9m编制的,层高超过3.9m时,超过部分梁、板、柱、墙均应按完整构件的混凝土模板工程量套用相应梁、板、柱、墙支撑高度超高费定额项目,按梁、板、柱、墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费项目以层高计算,超高不足1m的按1m计算。 具体怎么理解??比如:1、层高4m,梁高500mm,板厚120mm,此时梁、板、柱、墙超高模板怎么计算?2、层高5.6m,梁高500mm,板厚120mm,此时梁、板、柱、墙超高模板怎么计算?
四川定额关于超高模板的计算
(二)现浇混凝土梁、板、柱、墙,支模高度是按层高≤3.9m编制的,层高超过3.9m时,超过部分梁、板、柱、墙均应按完整构件的混凝土模板工程量套用相应梁、板、柱、墙支撑高度超高费定额项目,按梁、板、柱、墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费项目以层高计算,超高不足1m的按1m计算。 如果层高6.1米 板和梁的超高模板怎样计算?
超高模板计算
与梁板同时浇筑的构件计算超高模板面积吗
请问这个超高模板计算规则层高超过3.9米,就要用整体构件的工程量再套一次超高模板的工程量,比如说,我层高4.5米,模板工程量是1000平米,其中不超高部分模板工程量为800平米,那我需要套一个800平米的不超高模板,再套一个1000平米的超高模板?