安装管线的问题
请问一下大家,此回路是BV-3*2.5.图中白色的数字是我标上的,数字代表此段电线根数,请问一下对吗?如不对请指正。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
咱们就以左边的一组四个灯具举例 1、你从配电箱出来三根线(火、零、地),这三根线接到第一个灯具,然后零线、地线不入开关,直接走过每个灯具,这样每个灯具就有2根线 2、火线接入第一个灯具后,不接其他灯具,直接进入开关,然后双联开关要控制两组灯具,所以要出来两根控制线,这样双联开关就是一进两出三根线了;同理三联开关就是一根火线进去,三根控制线出来,就是四根线 3、双联开关的两根控制线进入第一、第二个灯具,这样第一个灯具与第二个灯具之间就是一根零线、一个地线、两根控制线,加起来就是四根线 4、控制线从第二个灯到第四个灯只有一根了,加上一根零线、一个地线就是三根线。另一组灯具同样如此。
开关只有进入的一根火线和出来的控制线(几联开关就是几根控制线),这样单联开关就是一火一控制共两根线,双联开关就是一火两控制共三根线,以此类推
不知道这样说你明白了没有。
你标的除了双联开关应该是三根线以外其他的都正确
2016-08-02 21:30:18
-
既然说了是BV-3*2.5,想象那么多干啥呢
2016-08-02 18:18:11
-
如图
双联开关,一根进线火线,2根出线控制火线,其中每根控制2套灯具。零线及接地线不进开关的
2016-08-02 10:38:28
-
从配电箱出来三根线两根连灯具,第三根路过最近的灯具进入开关 即开关的电源线 ,然后从双联开关引出两根控制线 所以双联开关那是三根线
2016-08-02 10:53:33
-
错了,两个双联开关出来应改为3根线:两根开关控制线和一根火线,接地线、零线是不进开关的。
PS二楼的想法有点异想天开,一般双联开关中一根开关控制线控制两盏灯,所以中间两盏灯之间连线应该一根开关控制线+零线+接地线。楼主是对的
2016-08-02 10:37:45
-
你好:如果系统图标注的是3*2.5,那除灯具到开关有疑问,其它部分都正确,如果是铁管配线,灯具到双联开关是四根线(火线一根、控制线二根、PE线一根),要是塑料管配线的,灯具到双联开关就是三根线了(火线一根、控制线二根)。
2016-08-02 12:57:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看