guyang 2016-08-02 16:58:20 | 江苏省 安装 | 771查看 3回答
防雷接地造价问题
1、根据定额解释、电气钢管敷设工作类容有“接地”请问这个接地包含哪些类容;工作中存在的争议:审计认为含了接地,辅材中也有一定含量,根据江苏规定辅材不调的原则,不管多少管道接地所发生的费用都含在含在定额内了,施工单位认为从MEB箱到进户管道之间的接地线都要另外计算。 2、MEB箱和LEB箱定额解释中也有包含接地的说明,请问这个接地包含哪些类容,从LEB/MEB到引下线、插座PE线到LEB箱这段扁钢或铜线该不该另外计算, 注:实事求是讲,定额里面的那点量真心不够,但定额工作类容又含了接地,请问该怎么解决
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、电气钢管敷设工作类容有“接地”是指电气配管管道与管道、管道与接线盒、管道和墙、板内的钢筋之间采用圆钢的接地跨接;MEB箱到进户管道之间的接地线必须另外计算,因为这部分工程量就不包含在电气配管接地的工作内容当中。
2、MEB箱和LEB箱的接地线、LEB/MEB到引下线、插座PE线到LEB箱这段扁钢或铜线都必须另外计算,这些并没有包含在其他的接地范围之内。
2016-08-02 21:02:18
-
1)接地母线安装,一般以断接卡子所在高度为母线的计算起点,算至接地极处。接地母线材料用镀锌圆钢、镀锌扁钢或铜绞线,以“延长米”计量。其工程量计算如下: 接地母线长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%) 2)接地极安装 (1)单独接地极制作、安装,以“根”为计量,按施工图图示数量计算。 (2)利用基础钢筋做接地极,以“m2”为计量单位,按基础尺寸计算工程量,引下线通过断接卡子后和基础钢筋焊接。 4、接地跨接线工程量计算 接地跨接是接地母线、引下线、接地极等遇有障碍时,需跨越而相连的接头线称为跨接。接地跨接以“处”为计量单位。
2016-08-03 09:07:04
-
定额里面的量一般是够的,还可以套接地跨接线,接地母线等定额。
2016-08-03 09:52:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看