笔墨轻狂 2016-08-03 18:15:35 | 河南省 安装算量GQI | 7616查看 2回答
千赢官网首页登录入口安装算量中应急灯与安全出口灯画在一块怎样识别
应急灯与安全出口等是一个回路,在同一个位置但是安装高度不同,图纸上是画在一块的,识别完灯具后再识别回路总是识别不了两个灯之间的立管,是需要把两个灯移动到同一位置吗?还有自动蓄电池池的应急照明回路都是接三根线吗,火线、零线、接地线,电源切断时启动电池供电?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、应急灯与安全出口灯是一个回路,在同一个位置但是安装高度不同,图纸上是画在一块的,识别完灯具后再识别回路总是识别不了两个灯之间的立管:
在软件中我是这样处理的:将同一个位置高度不同的应急灯与安全出口灯识别为一个构件,按安装高度较低的计算(线管WC、CC),那么线管就不会漏计,不用一个个去补画线管。
2、自动蓄电池池的应急照明回路都是接三根线吗,火线、零线、接地线,电源切断时启动电池供电?
依照设计计算。
2016-08-04 09:23:53
-
你好:分别设置好它们的各自标高就会自动生成立管的。
自动蓄电池的应急照明回路都是接三根线吗,火线、零线、接地线,电源切断时启动电池供电,但要有一根充电线与蓄电池连接的。2016-08-03 20:25:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看