252600313@qq.com 2016-08-04 09:18:58 | 广西壮族自治区 其他专业 | 2079查看 6回答
混凝土保护层厚度问题
前辈老师好、想请问下图里给的地下室、底板、筏板,地下室外墙的保护层厚度分内和外的厚度,请教下这内和外指那部分。比如筏板内20外50分别指那几个面?能分别把各各构件内外的意思解释下吗?谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:筏板、承台、底板内侧是室内筏板的顶部,外侧是筏板的底和侧面与土接触的部位。
软件里基础的保护层不同时可以用斜杠分开 40/40/20分别是 底边/侧边/顶部
墙和柱子不能分开定义,只能按平均厚度考虑。
2016-08-04 09:26:59
-
钢筋砼保护层一般不分内、外的。
2016-08-04 09:24:29
-
这是结构混凝土结构设计规范中的要求,内,是指结构施工完成后的面在结构内、或在靠近室内的部位,这个部位的保护层厚度小,必须满足混凝土握裹力的厚度和设计寿命(设计必保的耐久性)即可。外,是指结构施工完成后的面在结构内靠近外表(靠近基础土、回填土或地下室外)、或在靠近室外的部位,这个部位的保护层厚度大,除了必须满足混凝土握裹力厚度和设计寿命(设计必保的耐久性)以外,还必须保证满足防止水、风、雨等等恶劣自然环境和使用环境侵蚀的影响增加的厚度。按照以上理解,就可以正确把握保护层厚度要求的部位了。
2016-08-05 23:01:14
-
外侧之临水、临土、外露的面
内侧指室内一侧
2016-08-04 09:34:24
-
与土壤相邻的接触面称“外”。
2016-08-04 09:39:03
-
外 所指的 是 迎水面 与防水保护层接触的面50
内:地下室 室内
2016-08-04 15:17:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看