shemengfei 2016-08-04 14:59:27 | 河南省 土建 | 1190查看 2回答
关于CFG的问题
1.CFG桩的长度直接按照“有效长度”计算吗?用考虑桩顶多打的500mm高吗 2.CFG桩都套取什么子目 3.图纸上说试桩不少于3根 这个还用算吗? 谢谢咯
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、按有效桩长计算,不计算桩顶多大的500mm,定额已经考虑了,
2、套2-63或2-63根据桩长套用,3根试桩要看签证了,没签证是不能计取的;
2016-08-07 17:33:14
-
计算规则规定:有效长度加超灌长度
试桩需要计算的
2016-08-05 14:13:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看