小浩 2016-08-04 19:10:48 | 山东省 安装 | 652查看 6回答
管内穿线问题
山东定额,照明线2.5m2,系统图是3根,可有的管内实际施工要穿4根或5根。套定额时该计算多少根?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果是竣工时考虑的问题,那么工程量有变动超过合同的10%的话,就得看施工过程中有没有及时做变更;如果是施工之前的问题,那可以征得各方同意变更图纸啊
2016-08-05 08:47:18
-
按照平面图标示的根数计算,不是按系统图计算,系统图的三根线只是出配电箱的时候是3根,到了某些线管里可能是两根、三根、四根都有可能,所以要按实际穿的根数计算
2016-08-08 17:36:30
-
你好:定额管内线是按单根以延长米计算的。图中管内的电线根数要分别计算的的。
2016-08-04 21:16:17
-
先根据图纸说明计算根数对应的配管规格就行,这里说的穿线的根数是有些照明连接的灯具跟开关控制有关的,可以根据图纸标注的去计算根数,不会差很多的。如果不懂分辨的话就这么算就行
2016-08-04 21:06:36
-
山东定额,照明线2.5m2,系统图是3根,可有的管内实际施工要穿4根或5根。套定额时先按3根算,实际施工要穿4根或5根需要图纸核定或变更。
2016-08-04 19:14:37
-
定额中是根据单根进行计价的,套定额时根据实际发生的数量进行计算
2016-08-05 17:00:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看