Nliboy 2016-08-04 20:23:59 | 河南省 其他专业 | 662查看 1回答
【河南】真心求教,有关XLC-II-400A/5 安装方式的问题?
1、求教一下,请看图,XLC-II-400A/5 示从 1(2)/-1AL-Z1引出来的,所以我想问的是——XLC-II-400A/5 是否 可以走桥架,如果不走桥架,如何敷设【补充,配电箱 母线槽都是在地下室】 2、图中,我标注的【2】是什么意思?是否要算?还是说和XLC-II-400A/5 一样?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这是400A的密集型母线,其中,XL表示母线的密集型系列,C表示铜材质(如果是铝则为A),后面的II表示二代。400A表示电流等级,表示能承受的最大额定电流,5是五线制的。这个不能走桥架,直接套封闭母线槽的安装子目。
2016-08-05 21:30:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看