• 请问老师图中独基的参数该怎样处理

    请问老师图中独基的参数该怎样处理,图中首层的柱子是不是将底标高设为-2.55,以便底部能与独基接上?? 图中的箍筋3a8和柱的角筋该怎么输入?谢谢

    独基

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请问老师图中独基的参数该怎样处理,图中首层的柱子是不是将底标高设为-2.55,以便底部能与独基接上??

    【你不用调整独立柱的底标高的,正常做法是要把首层的柱复制到基础层的,然后柱的底标高会默认为基础底标高的,这样柱会在首层有一个搭接的,正常施工也会有这一个搭接的】

    图中的箍筋3a8和柱的角筋该怎么输入?谢谢

    【柱的3a8,你再工程设置中定义的,柱钢筋也是在首层柱中定义然后复制到基础层中就可以的】

    首层

    答疑解惑

     

    追问(2016-08-05 10:49:45):
    请问老师,复制到基础层的柱,是不是要将原来的 b8@100/200这个箍筋信息去掉(基础层的箍筋信息只有3ab 对不对?)谢谢【不是的,这个3a8只是在基础内的部分,基础顶以上还是按照设计的b8-100/200输入计算的】


     

    还有角筋有个弯钩,应该是100的弯,再加上一个弯钩,应该在哪里设置,谢谢
    【你在工程设置中,就是第一幅图中的第16条柱基础插筋弯折长度修改为100就可以的,不知道怎么回事我这边不能上传截图了,一会子也传不上去,你按我说的直接修改下就可以】 

     