追梦 2016-08-05 13:28:52 | 湖北省 安装 | 3528查看 2回答
通风系统中支架及减震如何计算?
在通风系统中,需计算支架、减震,请问支架如何计算重量呢?减震是什么,又该么计算?请高手指教
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳通风系统中,电机一般有吊装和卧装两种,都需要安装在支(吊)架上,而在风机和支(吊)架相连处就需要有减震装置,一般为减震垫或者减震器。数量一个风机减震(垫)器四个,也有多的,看设计图纸。支(吊)架一般按实际计算即可。
2016-08-05 14:10:15
-
厨房排烟系统的吊式抽风机柜的减震器安装,不用单独计算套定额,将减震器的单价一并计入吊式通风机柜之中即可。 对于支吊架应该据实计算并按照一般支架制作,安装的定额子目套。
2016-08-05 14:06:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看