小虫曷子 2016-08-05 13:35:46 | 江苏省 安装 | 9900查看 1回答
总线短路隔离器
平面图中隔离器的图标旁边有个*6是六个回路的意思吗?它安装在哪里的呢?问题补充:6个隔离器六条回路吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
短路隔离器在总线制火灾自动报警系统中,往往会出现某一局部总线出现故障,造成整个报警回路全线瘫痪的情况。
将短路隔离器串入总线的各段或串入主线与支线的交界处,一旦出现总线回路某处短路,隔离器就会将发生故障的总线部分与整个回路隔离开,以保证回路的其他部分能够正常工作。
短路隔离器通常安装于每一分支回路的前端,作用是当总线发生短路故障时,将发生故障的总线部分与整个系统隔离开,以保证系统的其它部分能够正常工作,同时便于确定发出故障的总线部位。
所以,在平面图中隔离器的图标旁边有个*6是表示六个隔离器分别控制6个区域的意思。它是6台隔离器集中安装在图示位置,但分别控制6个区域。
如图
2016-08-05 14:04:02