susan 2016-08-06 18:09:35 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1381查看 3回答
千赢官网首页登录入口暗柱为什么手算出来和软件不一样而且软件算的多一倍,这样画出来是否正确??
3.3米的层高c8-200,算出来(3300-50)/200+1=17根,软件算出来33根怎么会多那么多,这样子出来的量就不对了,我画的是不是对啊,求老师们指导,到底该怎么画
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:软件里算了主筋搭接范围内的箍筋加密。软件里是按照平法要求计算的,你如果不想在搭接范围内箍筋加密就去柱子的计算设置里去调整一下。
2016-08-06 18:25:26
-
你好:软件是根据11G101-1(-3)平法计算的,如果是基础部位上下加密是三分之一的,在楼层上按六分之一,你手算的这些考虑了没有。
2016-08-06 19:59:54
-
你直接截图传上来多好,这样照片不清晰,看不清呀。
另外不界面形式也清楚地传上来,看看箍筋1、箍筋2是什么形式,还有呢定义的间距,也截图传上来。
2016-08-06 18:26:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看