10****@qq.com 2016-08-07 17:16:35 | 河北省 安装 | 5160查看 5回答
母线的根数怎么计算
电力工程中母线的工程量是以配电柜的宽度乘以母线的根数来计算工程量的,母线的根数是怎样看的?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:电力工程中母线的工程量是以配电柜的宽度乘以配电柜的台数再乘以母线的根数来计算工程量的,母线的根数是按照系统图标注的根数计算的,低压一般相线三根,零线一根,PE线一根。高压三根。密集式封闭母线不按根数计算,是按容量计算的,套封闭母线子目。
2016-08-07 19:16:58
-
母线上的标注是1000A密集式封闭母线(3L+N+PE),应该算5根.
2016-08-08 08:59:30
-
看配电柜的系统图纸,有注明根数和大小的。。一般高压就是三根,低压看配置。
2016-08-08 10:45:00
-
电力工程中母线的工程量是以配电柜的宽度乘以母线的根数来计算工程量的【这个适用于硬母线即铜/铝母线】,母线的根数一般是3相5线【即3根相线,一根零线,一根接地线】。
如果母线上的标注是1000A密集式封闭母线(3L+N+PE),那这个5几根。
2016-08-07 18:20:01
-
看电路图,有跟线就有几根母线。
2016-08-07 17:25:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看