130****2192 2016-08-10 15:43:07 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 2396查看 2回答
请教一下两个关于暗柱定义的问题。(暗柱和框支柱重叠怎么设置)
在1~3层的剪力墙约束边缘构件表中有两个这样的暗柱,应该怎么定义 1.YZ9.这个暗柱里面包括了一个KZZ10,应该用什么来定义,如果用暗柱来定义那就需要用剪力墙来拉通,但是这样就会影响到KZZ10的钢筋量了吧,如果不拉通那么KZZ10土建提取支模板的时候就会空出一块吧,还是说用了个没有钢筋信息的剪力墙来拉通KZZ10?这个怎么解决呢? 2.YZ12 这个暗柱中为什么会有一道保护层啊,标注540-540的意义在于什么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2016-08-10 20:02:47
-
在1~3层的剪力墙约束边缘构件表中有两个这样的暗柱,应该怎么定义 1.YZ9.这个暗柱里面包括了一个KZZ10,应该用什么来定义,如果用暗柱来定义那就需要用剪力墙来拉通,但是这样就会影响到KZZ10的钢筋量了吧,如果不拉通那么KZZ10土建提取支模板的时候就会空出一块吧,还是说用了个没有钢筋信息的剪力墙来拉通KZZ10?这个怎么解决呢? 2.YZ12 这个暗柱中为什么会有一道保护层啊,标注540-540的意义在于什么?
1.YZ9这个暗柱里包括了一个KZZ10,可以把KZZ10和暗柱一起按一个整体暗柱来定义,在定义中截面编辑栏中选择是,然后按实际整体的形状画出柱截面,然后在配筋中分别用角筋边筋布置纵筋,再用画箍筋的方法画出箍筋及拉筋这样定义即可.
2.YZ12这个暗柱中间不是一道保护层,这是一个暗柱及暗柱和墙过渡区,一般在实际中,把它们当做一个整体暗柱来定义并画图即可,也是在定义中按实际编辑截面,然后再用布置纵筋及画箍筋的方法处理钢筋即可.
2016-08-10 17:37:15
-
大神您好 我就上一个问题再请教一下,我柱在绘图界面已经按框柱定义绘制好了,软件可以单独算出牛腿的钢筋嘛?还是要怎样?
-
请教一个问题,连梁和暗梁重叠时,规范中的意思是暗梁下部筋是贯通的吗?
请教一个问题,连梁和暗梁重叠时,规范中的意思是暗梁下部筋是贯通的吗?上部筋呢,是贯通还是错开的?还有就是千赢官网首页登录入口图形算量软件中,给的结果是暗梁上下都是断开的,软件不能设置成贯通的吗?
-
比如说一个剪力墙的高度有三层楼高,那它的暗梁是布置在最顶上还是每层都有一个暗梁?问题补充:咨询公司把我下面两层的暗梁删除了,只给了最顶层的暗梁,所以想确定一下到底怎么布置的。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看