easy 2016-08-11 16:25:51 | 山东省 安装算量GQI | 1224查看 1回答
麻烦你帮一下呆呆的菜鸟
麻烦你帮我解析一下这个机房内通风管道计算过程及部件等工程量,通风算量未曾接触。辛苦了 望给予步骤问题补充:风管计算过程是否扣除防火阀、风阀、静压箱等阀部件的长度? 【圆形风管防火阀:L=D+240mm(D 为风管直径)、矩形风管防火阀:L=B+240m m(B 为风管高度)】
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
风管计算过程是要扣除“防火阀、风阀、静压箱”等阀部件的长度。
【圆形风管防火阀:L=D+240mm(D 为风管直径)、矩形风管防火阀:L=B+240m m(B 为风管高度)】
2016-08-11 17:36:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看