9号半 2016-08-11 17:31:45 | 新疆维吾尔自治区 土建算量GCL2013 | 3275查看 1回答
挡墙顶有一道暗梁,钢筋信息布置的是否正确?
红老师,挡墙顶部有一道暗梁,如图所示,你看看我钢筋信息录入的对不对。上部与下部钢筋均为4C20的,箍筋为A10@100的四肢箍,中间有两根拉筋2A8@500。中部还有4根三级14的钢筋4C14,这四根4C14的在其他属性里的侧面纵筋里输入。这样对吗?在图形里,没有暗梁构件,我通画的挡墙为剪力墙,在钢筋软件里,暗梁定义好之后再画上去,才能有工程量,对吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
挡墙顶部有一道暗梁,如图所示,上部与下部钢筋均为4C20的,箍筋为A10@100的四肢箍,中间有两根拉筋2A8@500。中部还有4根三级14的钢筋4C14,这四根4C14的在其他属性里的侧面纵筋里输入。这样对吗?
——:是的,就是这样子的
在图形里,没有暗梁构件,我通画的挡墙为剪力墙,在钢筋软件里,暗梁定义好之后再画上去,才能有工程量,
——;对的,暗梁实际就是剪力墙内钢筋的加强,在混凝土构件算量内是不需要单独计算的,直接就是混凝土墙体的工程量的,不需要绘制的
2016-08-11 20:01:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看