• 框支柱计算设置问题

    1、如图所示,框支柱按照11G329图集锚固,但是在边柱和角柱的时候,只计算了锚固长度laE,但是未加柱子的宽度,根软件上面的设置不符合,这种怎么调整; 2、定额中要求钢筋的搭接长度已包括在内,计算工程量的时候不能再计算,这里的搭接长度包含图集中规定的搭接长度吗?

    框支柱

    边柱和角柱

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、如图所示,框支柱按照11G329图集锚固,但是在边柱和角柱的时候,只计算了锚固长度laE,但是未加柱子的宽度,根软件上面的设置不符合,这种怎么调整; 2、定额中要求钢筋的搭接长度已包括在内,计算工程量的时候不能再计算,这里的搭接长度包含图集中规定的搭接长度吗?

    1.可以修改计算节点中的锚固长度来处理.

    2.定额中钢筋的搭接长度已包括在内,计算工程量不能再计算,这里不是搭接长度,是柱顶的锚固,所以应正常计算的.

    2016-08-14 15:10:02 

点我,有新答案通知你哦