Answer_FL 2016-08-14 15:22:50 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 3557查看 6回答
卫生间和厨房的200 的翻边是和底板一起浇筑的嘛?
如题,另外,是不是在绘制此处的构造的时候,构造柱的底标高就应该修改为底标高+0.2?求解,谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
卫生间和厨房的200 的翻边是和底板一起浇筑的嘛?
——:设计要求应该是同步施工的哦,因为是止水的;但是,也有施工的都是甩筋以后,后期浇筑的。
是不是在绘制此处的构造的时候,构造柱的底标高就应该修改为底标高+0.2?求解,
——:不是的,构造柱的底标高及时层底标高,您构造柱要生根在现浇板或者是梁内的
2016-08-14 16:48:15
-
你好,卫生间及厨房平板上的混凝土翻边是属于二次结构,不是和平板一起浇筑的,混凝土翻边是用的素混凝土,这个翻边套圈梁定额子目,模板也是套圈梁子目,构造柱标高是层底标高,钢筋生根在梁内,
2016-08-15 03:13:31
-
1,卫生间和厨房的200 的翻边是和底板一起浇筑的嘛?【一般现场为了方便施工,都是后期在施工的】
2,
另外,是不是在绘制此处的构造的时候,构造柱的底标高就应该修改为底标高+0.2?【不需要,直接设置层顶层底标高即可,软件自动扣减】
2016-08-14 17:26:05
-
厨卫的上翻止水台一般的设计高度均为300,是无筋素混凝土浇筑,施工时都是二次c20混凝土浇筑的。
2016-08-14 18:55:22
-
卫生间和厨房的200 的翻边是和底板一起浇筑的嘛?另外,是不是在绘制此处的构造的时候,构造柱的底标高就应该修改为底标高+0.2?
卫生间和厨房的200的翻边一般是和底板一起浇筑的,另外在绘制此处的构造的时候,构造柱的底标高仍按正常的就可以,软件会自动扣减相交部分的.
2016-08-14 18:15:54
-
卫生间和厨房的200 的翻边是和底板一起浇筑的嘛?
不一定,一起浇筑的话,翻边就套有梁板定额,不是一起浇筑的就套圈梁。
是不是在绘制此处的构造的时候,构造柱的底标高就应该修改为底标高+0.2?
不需要,直接按层高设置构造柱,软件会自动扣减。
2016-08-17 23:15:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看