咸鱼 2016-08-15 11:07:47 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1240查看 2回答
板面筋的请教
如图,板配筋图中并未画出面筋和底筋,参看配筋说明,未说明的面筋按C8-200配置,另外分布筋a6.5-180可以在负筋里面定义。请问:未说明的板的面筋是按双向配置C8-200,还是单向配置C8-200?若是单向,应该是X向还是Y向?若是双向,那应该不需要分布筋才对,那在绘制负筋后,会不会重复计算这部分分布筋?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
未说明的板的面筋是按双向配置C8-200,还是单向配置C8-200?若是单向,应该是X向还是Y向?
——:不要单纯的把这个板面积看做是受力筋内的底筋面筋的面筋
这个板面筋还包括您支座负筋的
您这里的未标注的现浇板的负筋,都是这个C8@200的,这个负筋,也是板面钢筋的
不是双向布置现浇板的面筋
2016-08-15 12:05:45
-
None
2016-08-15 12:11:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看