木桃与琼瑶 2016-08-16 16:43:58 | 山东省 安装 | 1173查看 4回答
如图,说明中,所有管道均用沟槽连接。水炮系统最小管径DN40,这也可以沟槽连接吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳既然有说明要求了就是要使用的,定额中没有的就不要套用了
2016-08-16 17:02:02
-
已采纳是的,按照设计要求,需用沟槽连接
2016-08-16 17:00:14
-
已采纳上图,说明中,所有管道均用沟槽连接可能有误。水炮系统最小管径DN40,肯定采用丝扣连接,按丝扣连接考虑,有条件的话与设计单位打个招呼,施工规范明确要求采用丝扣连接。
2016-08-17 09:48:54
-
已采纳所有管道均用沟槽连接。水炮系统最小管径DN40,这也可以沟槽连接的。按说明执行,如有疑问请咨询设计。
2016-08-17 08:38:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看