186****8923 2016-08-17 10:08:11 | 湖北省 安装 | 6176查看 2回答
电梯井道照明的问题~~
根据规范,井道最高点与最低点各设置一盏灯,中间再设置中间灯,并有两个开关。假如采用BV2*4的照明线,电梯井顶部为20m,则配管工程量应该为20、配线应该为20*4=80m(不算预留,只计算电梯井内产地股),这样计算对吗?还有就是两个开关控制所有灯,应该是双控开关,所以我的理解是管子内需要走4根线(双控开关相连2根,1根回火线、一根零线)~~~~
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电梯井道照明的问题: 根据规范,井道最高点与最低点各设置一盏灯,中间再设置中间灯,并有两个开关。假如采用BV2*4的照明线,电梯井顶部为20m,则配管工程量应该为20、配线应该为20*4=80m(不算预留,只计算电梯井内产地股),这样计算是正确的; 两个开关控制所有灯,应该是双控开关, 是管子内需要走4根线(双控开关相连2根,1根回火线、一根零线) 完全正确。
2016-08-17 10:30:53
-
你这样计算不正确的,不算开关线就算灯的线也不是40米呀!
2016-08-17 10:32:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看