• 自动喷淋喷头短立管一般按多少计算?应该把握什么样的原则?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,按多少计算,没有一般情况

    需要根据图纸确定喷淋头高度和主管标高,此差值就是立管的高度

    200mm-800mm都有,

    2016-08-18 13:05:16 

  • 要看图纸标注的,自喷管道的喷头高度会有明确标注的。

    2016-08-17 16:53:32 

  • 根据建筑消防设计规范上面,只要喷头离顶部楼板低距离大于等于30CM就可以了,所以立管高度只要保证喷头离顶板的距离大于等于30cm就行,因为喷头在喷水的时候需要一定高度才能保证喷出的水达到需要的面积。 具体高度只要满足要求自己定就行了。

    2016-08-17 16:57:36 

  • 自动喷淋喷头短立管一般按200mm计算

    2016-08-18 08:18:41 