清、浊 2016-08-17 17:52:24 | 陕西省 其他专业 | 922查看 1回答
外墙外保温
外墙外保温 [项目特征] 1.外墙做法【单独列项】 2.A级20mm厚STP超薄绝热板,传热系数Km=0.48W/m2.K<0.5W/m2.K,密度450kg/m3 3.专用聚合物改性胶粘剂粘接层(粘结剂粘结不小于保温板面积的50%) 4.抹面胶复合玻纤网格布(第一遍抗裂砂浆+一层耐碱网格布,用塑料锚栓与基层墙体锚固;第二遍5厚抗裂砂浆) 5.锚栓固定,其它未描述做法参考图纸及相关施工规范 [工程内容] 1.基层清理 2.粘贴保温材料 3.抹防护材料 4.压入网格布 组价套定额?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳工程做法套外墙保温板粘结的定额子目,材质不同时换算主材的材料及价格即可,再套聚合物抗裂砂浆抹面,调整厚度,如果材质不同时可以换算主材及价格.再套砂浆内加网格布的定额子目.通过这几项组价即可.
2016-08-18 07:01:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看