• 接头百分率

    03g101中柱子的接头百分率在36页注1中明确为50%,其他构件的接头百分率图集中是否有明确说明
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

       现在 执行11G101 图集   接头百分率    

    纵向钢筋接头面积允许百分率如何确定(包括搭接、机械连接、;焊接)? 
    答:详见砼结构设计规范GB 50010-2010第8.4.3-8.46条,以条文规定为准。 

    2016-08-18 09:57:54 

  • 03g101

    你好:钢筋搭接同一连接区纵向钢筋接头面积百分比确定的原则是首先按照设计图纸的要求,如果图纸没有明确要求就要按照施工验收规范。

    2016-08-18 10:40:41 