凉拌海蜇头 2016-08-18 09:49:38 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 1359查看 3回答
请问这跟梁的标注是什么意思???
首先这根WL4是没有标注上部筋和下部筋的,可是又标注了箍筋,既然没有上下部筋为什么又要标注箍筋呢? 然后在梁的标注在左边的位置又延伸了一个标注为 “”3C20,2C12,200*300/300的标注“” 请问在梁里延伸的第二根线标注的3C20,2C12可以视作前面WL4中未标注的上下布筋吗?其次这种标注方法 200*300/300这又是什么意思??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:右侧是集中标注,左侧是原位标注。(A)是悬挑,单侧向左。200/300*300,不变截面。按200*300输入即可。其它的问题见下图。
[[[3C20,是悬挑的上部钢筋,是跨中,也是右支座的,因为悬挑端部没有支座,只有一个根部的支座(右侧)
2016-08-18 11:01:54
-
这样的集中标注还是常见到的。
这说明这条梁没有上下通长筋,所有上部筋、下部筋都是在原位标注上标注的。
你仔细看看。
2016-08-18 10:22:04
-
首先这根WL4是没有标注上部筋和下部筋的,可是又标注了箍筋,既然没有上下部筋为什么又要标注箍筋呢?【这只是没有集中标注的上部钢筋和下部钢筋,集中标注没有完全可以在原位标注中标注】然后在梁的标注在左边的位置又延伸了一个标注为 “”3C20,2C12,200*300/300的标注“” 请问在梁里延伸的第二根线标注的3C20,2C12可以视作前面WL4中未标注的上下布筋吗?【3C20是梁原位标注的跨中钢筋,2C12是梁的原位标注的下部钢筋】其次这种标注方法 200*300/300这又是什么意思?【WL4(A)可以看出该梁就一个悬挑跨,200*300/300说明的是梁的宽度是200,梁支座部分高度是300,梁的端部高度也是300,不存在变截面】
2016-08-18 10:54:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看