• 配电房内的变压器、柜等设备该怎么套定额?

    请教各位专家,如图所示的设备情况,需要套哪些定额?我理解是这样的:1.800KVA变压器安装及调试;2.电源进线柜安装;3.电容补偿柜安装;4.双电源切换柜安装。不知道对否,请细解说...谢谢~^-^

    套定额

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的,你的做法是对的,但是这些柜都是设备

    2016-08-18 16:53:42 

  • 变压器需要做安装调试,一般电力上还区分单体调试,耐压试验,系统调试。电气柜就套柜的安装,按照定额区分是进出线柜还是补偿柜之类的即可。然后设备安装还需要计算基础的槽钢工程量,这点不能遗漏。再次如果柜与铜母排不是成套供货,或是部分地区定额铜母线安装另计的,要计算母线安装量。具体计算内容看定额相关章节的说明。