不变的牵挂 2016-08-18 15:19:16 | 广东省 其他专业 | 848查看 2回答
剪力墙钢筋问题
问题一:图中圈出的c14-200 是什么钢筋; 问题二:剪力墙中伸入污水池底板的钢筋怎么设置 问题三:图中右边绿色箭头处的 底板钢筋支架的钢筋与底板的双层双向分布筋(c16-200)有冲突吗 ?这个支架钢筋又应该如何设置
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
截的图咋不显示呢。
2016-08-18 21:07:27
-
问题一:图中圈出的c14-200 是什么钢筋;问题二:剪力墙中伸入污水池底板的钢筋怎么设置问题三:图中右边绿色箭头处的 底板钢筋支架的钢筋与底板的双层双向分布筋(c16-200)有冲突吗 ?这个支架钢筋又应该如何设置
你截图图片不显示,一.你图中圈出的C14-200是否是位于底部的半截钢筋,如果是,你在定义剪力墙时其他属性中的其他钢筋里输入钢筋信息及选择图形,在类型中选择为垂直加强筋.二,剪力墙中伸入污水池底板的钢筋,可以在计算节点中设置,把剪力墙的底标高一般设置为基础顶标高即可.三.底板钢筋支架与双层双向分布筋,只要计算好保护层及它支架位置,一般是可以的.
2016-08-19 06:53:54