186****5001 2016-08-18 17:47:20 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 4483查看 2回答
单边标注板负筋锚入支座长度
在计算设置中已经设置了为la,但是查看钢筋时发现取的只是“支座宽-支座保护层+设定弯折”,而且这样取值比la小。难道是设置了弯折后就会这样取值了?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这样是因为你的设置为负筋线长度了
追问(2016-08-18 18:01:24):关键是设计的负筋标注示意图就是“负筋线长度”,我看同事的处理是改为“支座内边线”,这样看结果应该是对的,但和设计标注还是不一样,感觉审计会不认可【不是的,图纸设计既然是负筋线长度,你这样就是对的,设置为支座内边线是错误的,审计审查你的预算首先就会看你的设置是否和图纸设计相同的,不相同的肯定会给你调整的】2016-08-18 17:57:41
-
你好:你在单边标注位置错误。那你就要同设计沟通单边标注位置为支座内边线,是的软件因为长度已定不能满足。
2016-08-18 18:05:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看