• 单边标注板负筋锚入支座长度

    在计算设置中已经设置了为la,但是查看钢筋时发现取的只是“支座宽-支座保护层+设定弯折”,而且这样取值比la小。难道是设置了弯折后就会这样取值了?

    标注板

    板负筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这样是因为你的设置为负筋线长度了

    答疑解惑

    追问(2016-08-18 18:01:24):
    关键是设计的负筋标注示意图就是“负筋线长度”,我看同事的处理是改为“支座内边线”,这样看结果应该是对的,但和设计标注还是不一样,感觉审计会不认可
    【不是的,图纸设计既然是负筋线长度,你这样就是对的,设置为支座内边线是错误的,审计审查你的预算首先就会看你的设置是否和图纸设计相同的,不相同的肯定会给你调整的】 

     

    2016-08-18 17:57:41 

  • 你好:你在单边标注位置错误。那你就要同设计沟通单边标注位置为支座内边线,是的软件因为长度已定不能满足。